谐波简介

发布时间:2017/1/10 9:21:22 浏览数:1967
电能质量
电力系统是发电、输配电、用电三方共同构成的一个整体,电能质量是衡量供电方为用电客户供应的电力是否符合要求,以及用电客户对供电网是否造成污染的指标体系。电能质量一般是指电压、电流的幅值、频率、波形等参量距规定值的偏差。国内现阶段电能质量主要涵盖五个方面的内容:公用电网谐波、电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动与闪变。
谐波
谐波是指对周期性非正玄交流量进行傅立叶级数分解后所得到的频率为基波整数倍的各次分量。简称"某次",如3次谐波的频率为150HZ5次谐波的频率为250HZ
谐波污染
谐波的产生主要来自于供配电系统中的非线性用电负荷。非线性用电设备产生的负载电流通过电网注入到系统中,畸变的电流经系统阻抗使母线电压发生畸变。影响电力系统、用电设备的安全、稳定运行和使用寿命。
系统中的主要谐波源
电力电子设备:大功率整流装置、中频电源、变频器、不间断电源、电子整流器、开关电源等。
电弧式设备:如交流电弧炉、电焊机、日光灯等。
铁磁性设备:如变压器、电动机等。
谐波危害
导致电网电压畸变
引起系统谐振
降低发、输、变、配、用电设备使用效率
设备发热加剧、影响绝缘及使用寿命
导致保护及控制装置误动
产生附加损耗
影响电能计量及精密仪器
干扰通信系统及数字化设备正常工作
三相电压不平衡
三相电压不平衡程度采用电压或电流负序分量的方均根值百分比表示。电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%、短时不超过4%。连接公共连接点的各个用户引起电压不平衡度允许值一般为1.3%、根据连接点的负荷状况、电网容量、继电保护和自动装置运行要求可适当调整。
电压偏差
电压偏差(%=(实际电压-额定电压)/额定电压*100%
电能用户端电压变动幅度超出允许电压偏差范围、主要有偏低和偏高
电压偏离的原因
电网系统的供电能力和用电需求的峰谷变化是主要原因大量的无功需求会降低用电端电压水平
电压偏差的危害
电压偏高会增大设备的功率损耗、缩短设备使用寿命甚至烧毁设备电压偏低会导致设备无法正常工作
频率偏差
电力系统正常频率偏差在300MVA以下系统不超过0.5HZ300MVA以上系统不超过0.2Hz、保证电力网、发电机组和用户设备安全稳定运行。
电压波动和闪变
电压幅值连续变化规律称之为电压波动、波动频率在一定范围内产生视感变化称之为闪变。主要原因有:
冲击性负荷的使用,如电弧炉、电焊机、轧钢机等
大容量设备的投切、如电容器组、电抗器、电动机等
系统故障短路