HDWY-GZ型高压自动无功补偿装置
发布时间:2016/12/12 9:30:02 浏览数:10730
一、概述
HDWY-GZ型高压无功动态补偿装置根据电网电压、无功功率和功率因数为判断依据,采用更具人性化的模糊控制技术,自动进行分级、投入最佳补偿容量的电容器组,实现无功功率的自动调节。从而达到节能降损、提高输配电系统的输送容量、运行效率和经济效益的目的。
本装置适用于6KV~10KV变电站,可在母线上任意配制1~12组电容器。
二、产品特点
1、装置单组单柜,集成化程度高,安装面积小,有利于减少投资成本。
2、采用内部接线方式,简化了安装程序,有利于节约施工时间。
3、装置稳定成熟,是补偿方式中较为理想的一种选择。
三、工作原理及结构特点
装置由高压真空开关、高压电容器组、电抗器、避雷器、隔离开关和一些附属设备组成,高可靠性的控制器按照模糊控制理论进行电压无功综合控制,电容器组由高压真空开关来投切。当控制器监测到的无功电流值超过整定值时,控制器根据需要投电容器组的级数,给出控制信号,自动投入高压真空开关,将电容器组投入运行;当负载功率因数值高于整定值时,控制器给出控制信号将高压真空开关断开,电容器组退出工作。
四、基本参数与技术性能
1、技术参数
额定电压:6KV 10KV
交流电压取样:100V (PT二次线电压)
交流电流取样:0~5A(若PT取10KV侧二次A、C线电压时,CT应取B相电流)
电压整定值:5.8~6.6KV 9.3~11KV 33.5-36.8KV可调
电流互感器变比:200~5000A/5A可调
动作间隔时间:1~60分可调
动作需系统稳定时间:2~10分可调
功率因数整定:0.8~0.99可调
正常工作温度:-15~50℃,相对湿度﹤85%,海拔2000米(高海拔地区可定制)
2、技术特征
(1)电压优先原则——按电压质量要求自动投切电容器,使母线电压始终处于规定范围
(2)无功自动补偿——根据电压优先原则,依无功大小自动投切电容器组,使系统始终处于不过压、不过补、无功损耗最小状态
(3)记录监测功能——可自动或随时调出监测数据、运行记录、电压合格率统计表(需选配)
(4)智能控制功能——自动发出各动作控制指令之前,首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数
(5)异常报警闭锁——当电容器控制回路误动作、拒动和控制器失电时发出声光报警,显示故障部位和闭锁出口
(6)安全防护功能——手动退出任一电容器组的自投状态,控制器自动闭锁退出控制
(7)模糊控制技术——综合考虑电压、功率因数等条件,选取最合适的方式投切电容器组。
五、产品型号与规格
规格与容量 |
单台容量 |
电容台数 |
外形尺寸 |
柜体数量 |
HDWY-GZ/900-10-6 |
300kvar |
3 |
1200*1600*2600(2500) |
1台 |
HDWY-GZ/1200-10-6 |
400kvar |
3 |
1200*1600*2800 |
1台 |
HDWY-GZ/1800-10-6 |
300kvar |
6 |
1200*1600*2800 |
1台 |
HDWY-GZ/2400-10-6 |
400kvar |
6 |
(1400+1200)*1600*2800 |
2台 |
HDWY-GZ/3600-10-6 |
400kvar |
9 |
(1400+1200)*1600*2800 |
2台 |
备注:其他规格型号可根据要求设计。
型号说明:HDWY-GZ/900-10-6 其中900指的是安装容量900kvar,10指的是系统电压,6指的是电抗率。
六、订货须知
注明产品的型号与规格
注明产品订购的数量
提供一次系统图和平面布置图
提供外形尺寸及柜体颜色色号(如RAL7035)
注明其它特殊要求