一、概述

HDWY-GZ型高压无功动态补偿装置根据电网电压、无功功率和功率因数为判断依据,采用更具人性化的模糊控制技术,自动进行分级、投入最佳补偿容量的电容器组,实现无功功率的自动调节。从而达到节能降损、提高输配电系统的输送容量、运行效率和经济效益的目的。

本装置适用于6KV~10KV变电站,可在母线上任意配制1~12组电容器。

二、产品特点

1、装置单组单柜,集成化程度高,安装面积小,有利于减少投资成本。

2、采用内部接线方式,简化了安装程序,有利于节约施工时间。

3、装置稳定成熟,是补偿方式中较为理想的一种选择。

三、工作原理及结构特点

装置由高压真空开关、高压电容器组、电抗器、避雷器、隔离开关和一些附属设备组成,高可靠性的控制器按照模糊控制理论进行电压无功综合控制,电容器组由高压真空开关来投切。当控制器监测到的无功电流值超过整定值时,控制器根据需要投电容器组的级数,给出控制信号,自动投入高压真空开关,将电容器组投入运行;当负载功率因数值高于整定值时,控制器给出控制信号将高压真空开关断开,电容器组退出工作。

四、基本参数与技术性能

1、技术参数

额定电压:6KV  10KV

交流电压取样:100V (PT二次线电压)

交流电流取样:0~5A(若PT取10KV侧二次A、C线电压时,CT应取B相电流)

电压整定值:5.8~6.6KV  9.3~11KV    33.5-36.8KV可调  

电流互感器变比:200~5000A/5A可调

动作间隔时间:1~60分可调

动作需系统稳定时间:2~10分可调

功率因数整定:0.8~0.99可调

正常工作温度:-15~50℃,相对湿度﹤85%,海拔2000米(高海拔地区可定制)

2、技术特征

(1)电压优先原则——按电压质量要求自动投切电容器,使母线电压始终处于规定范围

(2)无功自动补偿——根据电压优先原则,依无功大小自动投切电容器组,使系统始终处于不过压、不过补、无功损耗最小状态

(3)记录监测功能——可自动或随时调出监测数据、运行记录、电压合格率统计表(需选配)

(4)智能控制功能——自动发出各动作控制指令之前,首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数

(5)异常报警闭锁——当电容器控制回路误动作、拒动和控制器失电时发出声光报警,显示故障部位和闭锁出口

(6)安全防护功能——手动退出任一电容器组的自投状态,控制器自动闭锁退出控制

(7)模糊控制技术——综合考虑电压、功率因数等条件,选取最合适的方式投切电容器组。

五、产品型号与规格

规格与容量

单台容量

电容台数

外形尺寸

柜体数量

HDWY-GZ/900-10-6

300kvar

3

1200*1600*2600(2500)

1台

 HDWY-GZ/1200-10-6

400kvar

3

1200*1600*2800

1台

 HDWY-GZ/1800-10-6

300kvar

6

1200*1600*2800

1台

 HDWY-GZ/2400-10-6

400kvar

6

(1400+1200)*1600*2800

2台

 HDWY-GZ/3600-10-6

400kvar

9

(1400+1200)*1600*2800

2台

备注:其他规格型号可根据要求设计。

型号说明:HDWY-GZ/900-10-6  其中900指的是安装容量900kvar,10指的是系统电压,6指的是电抗率。