一、 概述

HDWY-GL型高压滤波自动控制成套装置由若干组LC型滤波支路组成。每组(户外框架式或柜式)含投切开关、放电线圈、电流互感器、隔离开关、干式空芯(或干式铁芯)电抗器、电容器、电阻器、避雷器及相应控制、保护器件,一般为组装在一个柜体内(或户外框架)的一体化集成装置。专门为冶金、钢铁、机械、水泥、交通、化工等行业6Kv~110Kv系统谐波变化较大场所设计制造的。
    本成套装置可以是一个滤波支路单独成套,也可以是二至四个滤波支路组共同组成一套,以下说明其中的一套。
二、工作原理
    HDWY-GL型高压滤波自动控制成套装置由高可靠性的控制器按照模糊控制理论进行电压无功谐波综合控制,滤波支路由高压真空开关(真空接触器或真空断路器)来投切。当控制器检测到的谐波电流等效无功功率值超过整定值时,控制器根据需投滤波支路,给出控制信号,自动合闸高压真空开关,将滤波支路组投入运行;当负载谐波电流等效无功功率值低于整定值时,控制器给出控制信号将高压真空开关断开,退出工作。投时先投低次滤波支路,切时先切高次滤波支路,以上操作完全自动进行。

三、主接线方式                   

四、使用环境条件
(1)安装地点:户内或户外框架式。
(2)海拨高度:2000m及以下(≥2000m采用高原型)。
(3)环境气温:-25℃~+45℃。
(4)月平均最大相对湿度:90%(25℃时)
(5)耐地震能力:地面水平加速度0.2g,垂直加速度0.1g。按标准试验,安全系数≥1.67。
(6)污秽等级:泄漏比距瓷绝缘按18mm/kV,合成绝缘按20 mm/kV (按最高电压计算)。

五、组成部件
(1) 可选配HDWY-GK型电压谐波无功综合调节控制器,安装在本装置操作面板上,接受母线电压互感器的二次电压信号和电流互感器二次电流信号,计算谐波电流量等效无功功率,控制投切1组或多组滤波支路。
(2)高压滤波电容器:滤波电容器是滤波支路装置的主体。
(3)滤波电抗器:用可调干式空心电抗器或是浇铸式铁心电抗器,后者的优点是体积小,周围产生的磁通小,适合安装在柜内,构成偏调谐或调谐通道。
(4) 放电线圈:放电线圈可以用电压互感器替代。
(5) 氧化锌避雷器:起过电压保护作用。
(6) 喷逐式熔断器:每台电容器配一支熔断器,作为单台电容器的过流保护。
(7) 高压电容投切开关(真空接触器或用高压真空断路器):每一谐波支路(柜)总容量≤1200kvar时,用高压真空接触器投切,如总容量>1200kvar则用高压真空断路器投切,它的投切由控制器来控制.户外装置则还需要安装隔离开关。
产品型号及规格(仅供参考,具体项目需另行沟通)

产品型号

柜体尺寸

柜体数量

HDWY-GL/600-10

1200×1600×2500

1台

HDWY-GL/900-10

1200×1600×2600

1台

HDWY-GL/1200-10

1200×1600×2800

1台

HDWY-GL/1800-10

1200×1600×2800

1台

HDWY-GL/2400-10

(1200+1200)×1600×2800

2台

HDWY-GL/3600-10

(1400+1200)×1600×2800

2台

备注:以上为户内柜式,户外框架式尺寸须根据用户现场实际定制

型号说明:HDWY-GL/1200-10-H5  其中1000指的是安装容量1000kvar,10指的是系统电压,H5指的5次谐波滤波支路。

订货须知

注明产品的型号与规格

注明产品安装的位置是户内还是户外

提供谐波数据以及需要补偿的基波容量