HDWY-APF 有源滤波(模块)
发布时间:2021/3/16 10:27:23 浏览数:8956
产品简介:
HDWY-APF系列有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)是利用全控电力电子元件满足对电能质量(功率因数和谐波)有高级别要求的用户需求的装置。APF装置并联在系统和用户设备之间,其主要功能是在电网供电过程中当负载侧产生谐波和无功电流时,保证系统侧的电流没有谐波和无功电流,使用户其他关键敏感设备得以在近似不受干扰的电气环境中正常运行,并且不会污染电网。
HDWY-APF系列有源电力滤波器装置采用基于DSP的主控制器和模块驱动器的分层分布式控制器体系,并采用基于彩色触摸屏的人机界面,具有响应速度快、自动化,控制方法灵活等特点
安装方式:
新建项目可采用柜式,改造项目柜式或者壁挂式。
产品特征:
(1)高速DSP + FPGA 全数字控制,快速响应负载的动态变化;
(2)可滤除2~50次范围内的谐波;
(3)双闭环反馈控制方式保证滤波精度;
(4)自动抑制系统谐振,滤波效果不受系统阻抗变化影响;
(5)降低线路损耗,消除电机和变压器发热,实现系统节能;
(6)HDWY-APF系列产品节能高效,满载损耗不大于3%;
(7)具有补偿电流限制、过流、过热、IGBT故障等保护功能,保证设备安全运行;
(8)采用并联型有源滤波方案,安装简单,易于扩展和冗余设计,最多可10台并联运行,允许不同容量设备并联;
(9)输入、输出接口均采用隔离技术,抗干扰能力强;
(10)可与无源型谐波消除装置或以低压并联电容器为无功源的滤波式低压无功补偿装置结合使用,提高整体容量,降低工程投资;
(11)具有ModBus等通信接口。
性能指标:
额定容量 |
50A |
100A |
150A |
200A |
300A |
400A |
||
额定电压 |
AC380V±15%/690V±15% |
|||||||
电气接线 |
三相三线、三相四线 |
|||||||
额定工作频率 |
50Hz±5% |
|||||||
滤波范围 |
2-50次 |
|||||||
滤波能力 |
≥ 95% |
|||||||
整机效率 |
≥ 97% |
|||||||
自动限流功能 |
有 |
|||||||
智能保护 |
开机自检,过流保护,直流电压保护,过热保护,系统欠压及过压保护等 |
|||||||
可并联台数 |
最多10台 |
|||||||
开关频率 |
6.4K—20kHz |
|||||||
响应时间 |
≤ 100us |
|||||||
全响应时间 |
≤ 10ms |
|||||||
控制器 |
DSP + FPGA |
|||||||
显示方式 |
触摸屏 |
|||||||
通信协议 |
Modbus协议 |
|||||||
控制连接 |
光纤连接、电气连接 |
|||||||
防护等级 |
IP30(其他等级可定制) |
|||||||
风冷方式 |
智能风冷 |
|||||||
噪音 |
≤65dB |
|||||||
安装方式 |
柜体为落地安装,箱式可根据现场确定。 |
|||||||
环境温度 |
-5°C ~ +40°C,且24h内平均气温不高于+35℃。 |
|||||||
相对湿度 |
室内温度在+20℃以下时15%~90%,非凝露即可,在+40℃时不超过50% |
|||||||
海拔高度 |
小于1500米(1500~4000米之间,根据国标GB/T3859.2,每增加100米,功率降低1%) |
|||||||
柜体尺寸 |
800*800*2200 mm(特殊尺寸可定制) |
1000*1000*2200mm |
||||||
柜体重量 |
230Kg |
320Kg |
450Kg |
640Kg |
890Kg |
1000Kg |